弱电机房图片,弱电机房需要空调吗?

发布于 2023-02-13 09:00:37  关注者58  被浏览761
标签:
1 个回答


作者:祖光

前文与大家一起讨论了空调、电气、给排水机房设计及深化设计的关注点,今日与各位继续讨论弱电机房设计相关内容。

一、弱电进线间

1) 进线间面积建议面积5-8平米,机房净高不低于3m。

2) 若项目设置有线电视系统,弱电进线间可用于放置有线电视系统设备,兼做有线电视机房。商业项目不建议设置有线电视系统,如有必要可以采用IPTV形式。

二、通信(运营商)机房

1) 电讯进线机房宜设置于商业区域地下一层或地下二层(非建筑最底层);

2) 根据按当地运营商情况分别设置独立机房,每家机房面积为20-25m2;

3) 通信机房上方不应设有厨房、卫生间、水泵房、水池、水箱间、水管井、排水口或户外等易积水场所;正下方不应设有水池,不宜设有水箱间;不应与水池贴邻布置;与以上房间相邻布置时,须考虑防水措施;

4) 通信机房不应与高压开关站、变配电所、柴油发电机房、制冷机房、锅炉房贴邻;

5) 通信机房净高(地面到梁底)宜≥3.0m;

三、计算机网络中心

3.1基本设计要求

1) 计算机网络中心机房宜设置于商业区域地下一层或地下二层(非建筑最底层)。

2) 计算机网络中心机房上方不应设有厨房、卫生间、卸货区、垃圾房、水泵房、水池、水箱间、水管井、排水口或户外等易积水场所;正下方不应设有水池,不宜设有水箱间;不应与水池贴邻布置;与以上房间相邻布置时,需考虑防水措施。

3) 计算机网络中心机房不应与高压开关站、变配电所、柴油发电机房、制冷机房、锅炉房贴邻。

4) 计算机网络中心机房净高(地面到梁底)宜≥3.5m。

5) 计算机网络中心机房建议合理划分布线、网络交换设备、服务器设备、操作维护、配电及精密空调等功能区域。

6) 设置甲级防火门。

7) 提供精密空调室外机安装位置。

8) 精密空调采用下送风,上回风方式,并明确挡水坎的设置。

3.2深化设计关注点:

1)精密空调应采用下送风,上回风方式。

2)应提供计算书。计算书应包含设计参数(灭火设计浓度、灭火剂设计喷放时间、灭火浸渍时间)、计算过程、计算结果。计算过程应清晰,设计参数应有据可查。计算内容应包含灭火设计用量、灭火剂储存量、灭火剂输送管网和防护区泄压口面积的设计计算。

3)气体灭火平面布置图应包含气体灭火点位、消防报警点位、控制主机和泄压口位置;复核喷嘴布置是否满足灭火要求。

4)机柜采用统一规格:800mm * 1200mm * 2000mm(宽×深×高),满足网络设备和服务器安装需求。机柜数量根据各项目实际情况设置。

5)用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m。

6)设备机柜正面相对排列时,其净距离不宜小于1.2m。

7)背后开门的设备机柜,背面离墙边净距离不应小于0.8m。

8)设备机柜侧面距墙不应小于0.5m,侧面离其他设备机柜净距不应小于0.8m,当侧面需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m。

9)成行排列的机柜(架),其长度大于6m时,两端应设有通道;当两个通道之间的距离大于15m时,在两个通道之间还应增加通道。通道的宽度不宜小于1m,局部可为0.8m。

四、消防(兼安防)控制中心

4.1基本设计要求:

1) 消防(兼安防)控制中心宜设置于商业区域地下一层或首层(具体应以当地消防部门的要求为准);

2) 当消防(兼安防)控制中心设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20米;

3) 消防、安防系统原则上应设置于消防控制中心;

4) 消防(兼安防)控制中心上方不应设有厨房、卫生间、水泵房、水池、水箱间、水管井、排水口或户外等易积水场所;正下方不应设有水池,不宜设有水箱间;不应与水池贴邻布置;与以上房间相邻布置时,应设置双墙,且相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理)。

5) 消防/安防控制室不应与高压开关站、变配电所、柴油发电机房、制冷机房、锅炉房贴邻;

6) 消防(兼安防)控制中心净高(地面到梁底)宜≥3.6m;

7) 设置甲级防火门;

8) 消防控制中心严禁穿过与消防设施无关的电气线路及其他管路。

9) 消防控制室内消防设备的布置应符合下列规定:

a)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

b)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

c)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

d)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

10) 消防控制室内安防设备的布置应符合下列规定:

a) 设备机柜正面相对排列时,其净距离不宜小于1.2m;

b) 背后开门的设备机柜,背面离墙边净距离不应小于0.8m;

c) 设备机柜侧面距墙不应小于0.5m,侧面离其他设备机柜净距不应小于0.8m,当侧面需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;

d) 并排布置的设备总长度大于6m时,两侧均应设置通道;

e) 通道净宽不应小于1.2m。

4.2深化设计关注点:

1)机房内设有空调,机房应具备安装室外机的建筑条件,同时考虑到空调室外机排水和排风。

2)严禁各种水管、过路风管等各类管道穿越机房,墙体与地面接触部分、门口处需进行防水保护。

3)项目配置UPS电源,UPS容量大于计算总负荷的120%。当项目设置柴油发电机且可保障弱电/安防系统供电时:计算机网络中心的UPS持续供电时间应按30分钟考虑,其他弱电/安防系统配置的UPS的持续供电时间可按15分钟考虑。当项目未设置柴油发电机时,UPS的持续供电时间应不低于180分钟。

4)消防(兼安防)控制中心内应采用30mmx3mm紫铜带在防静电架空地板下沿机房四周明敷一圈作为等电位连接带。防静电架空地板下采用截面不小于25mm2的编织铜带设置等电位联结网格,与等电位连接带可靠连接。操作台、设备机柜密集摆放区域宜按0.6m* 0.6m构成等电位联结网格,设备布置宽松区域的等电位联结网格尺寸可视具体情况加大,但不应大于1.8m * 3m。

5)采用联合接地方式,接地电阻要求≤1欧姆。电子信息系统采取等电位联结与接地保护措施。

五、BA值班室

1) 结合物业部门的要求设置。

2) 净高(地面到梁底)宜≥3.0m。

3) 严禁各种水管、过路风管等各类管道穿越BA机房,墙体与地面接触部分、门口处需进行防水保护。

六、地下车库弱电间

1) 地下车库上下楼层弱电间宜上下对齐布置。屋面弱电间宜与下层弱电间对齐。

2) 防水要求:

a)弱电间均设置挡水门槛,门槛高度200mm;当弱电间内建筑完成面高出房间外建筑完成面200mm时,可不设挡水槛。

b)屋面设置的弱电间均设置挡水门槛,门槛高度400mm。

七、楼层弱电间

7.1基本设计要求:

1) 楼层每个分区弱电间的水平服务半径不宜大于50米,。

2) 各楼层弱电间原则上应上下对齐布置。这点特别重要,方案阶段与建筑专业做好协调。

3) 弱电间的开门方向应面向公共区域。

4) 影院观影层、放映夹层的强、弱电间原则上应单独设置,不与同楼层的商业强、弱电间合用。

5) 防水要求:弱电间均设置挡水门槛,门槛高度200mm;当弱电间内建筑完成面高出房间外建筑完成面200mm时,可不设挡水槛。屋面设置的弱电间均设置挡水门槛,门槛高度400mm。复核预留运营商设备安装位置(建议安装在无机柜弱电竖井内)。

6) 弱电间内开洞位置、尺寸明确,弱电间门的开启方向合理,能满足搬运机柜,箱体等要求。

7) 弱电间接地干线:与建筑物整体一致,采用40x4热镀锌扁钢/单芯软电缆(电线)穿PC管(具体由设计确定),由基础接地体引来,通长敷设,每层弱电间设等电位端子板,接地电阻≤1欧姆。

7.2深化设计关注点:

1)是否标注所有管线桥架尺寸及名称,上下对应的弱电间内,桥架安装顺序是否一致;

2)安装有大功率发热设备的楼层弱电井内须考虑通风散热;如考虑预留5G条件,应设置空调系统。

3)落地标准机柜,至少留有三面操作空间,间距不小于600mm。

4)弱电系统桥架设计分类:信息设施桥架(包括信息网络系统、综合布线系统、信息导引及发布系统、客流分析统计等利用网络进行信号传输的信息设施系统),弱电综合桥架(公共安全防范系统、设备监控管理系统、能耗能效系统以及24V及以下的弱电配电线路),公共广播桥架(背景音乐及紧急广播系统),UPS配电桥架(弱电UPS配电系统管线),车位引导桥架(停车场系统、车位引导与反向寻车系统管线),无线对讲线缆穿多孔角铁敷设,预留运营商敷设桥架的空间(满足运营商手机信号覆盖需要);M3、M4商业项目信息设施桥架和弱电综合桥架合用。

4)背景音乐系统管道在安装之前需要刷涂防火涂料。

5)弱电井深化大样图如下图所示:



相关问题

如何选购儿童电动牙刷?进口或选购儿童牙刷需要注意什么问题?

来源:人民网-人民日报海外版天津海关:我公司最近想进口一批儿童牙刷,我们也关注到,天津海关曾退运了多批质量安全不合格的儿童牙刷。我想问一下,为确保产品质量安全,维护消费者合法权益,...

永春老醋图片,永春老醋有几种品牌?

“四大名醋”系列:永春老醋 Yongchun aged vinegar以优质糯米为主要原料,以红曲米为糖化发酵剂,经酒精发酵后采用液态醋酸发酵,经三年以上陈酿而成的,具有地方特色的...

学生课桌椅价格及图片,学生课桌椅厂家有哪些?

在不少人儿时记忆中的课桌椅,是长条的木板凳和木质的双人课桌,或是单人翻盖课桌配上单人的木凳,课桌椅的生产和制作经过多次的更新迭代后,有些课桌椅企业建立起了自己的学习桌品牌,课桌椅的...

广东阳春特色美食,阳春这些美食你吃过吗图片?

阳春这些美食你吃过吗?2022-09-21叶老板食里阳春阳春马水桔地理标志产品  阳春市马水镇的马水、石下、岗水三个地方都出产“马水桔”。其色水好,皮薄、化渣、少核、清甜芳香,利水...

眼睛恢复,眼睛原来也需要护理吗?

李景中和郑移霞女士在体验店察看电商平台“回眸一笑”网上交易情况 眼睛原来也需要护理 最近,我的视力模糊,还以为是年老体衰,自然规律。小朋友吴双告诉我,视力模糊,主要是视疲劳造成的...

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览